8fach Binärausgang 230V 16A Zeitfunktion bug?
Verfasst: 9. Jun 2014, 20:36
hab die 8x 16A Ausgang als Bistabile Version out8_BISTAB3.36.
wenn ich bei der Zeitfunktion --> Ausschaltverzögerung einstelle
Ausschaltverzögerung Faktor = 30
Ausschaltverzögerung Basis 1,0s
schaltet der nach gut 4 Sekunden aus
eigentlich bei jeder Zeitfunktion das gleiche
ist das so gewollt oder nur ein bug?
wenn ich bei der Zeitfunktion --> Ausschaltverzögerung einstelle
Ausschaltverzögerung Faktor = 30
Ausschaltverzögerung Basis 1,0s
schaltet der nach gut 4 Sekunden aus
eigentlich bei jeder Zeitfunktion das gleiche
ist das so gewollt oder nur ein bug?