TS_DIL4 Universal - Release candidate

Fragen und Diskussionen zur Entwicklung von neuen Geräten. Sowohl Hardware als auch Software. English is welcome.
GeminiServer
Beiträge: 28
Registriert: 26. Apr 2015, 16:40

TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von GeminiServer »

Hallo zusammen,

ich würde gerne TS_DIL4 Universal freigeben und mich auf die ARM Themen konzentrieren. Daher die bitte an alle: Testet die Funktionen und gibt Feedback dazu.

Viele dank vorab für eure Unterstützung.

Hier mein Test:
- Temp --> DS18b20 & DS1822: Bei mir OK!
- Temp & RH --> DHT2x: Bei mir OK!
- Schalten --> Bei mir OK! (Taste:1|2|3|4)
- Temp & RH --> DHT1x: Nicht getestet!
- Dimmen --> Nicht getestet!
- Jalousie --> Nicht getestet!
- Wertegeber --> Nicht getestet!
- HVAC --> Nicht getestet!

Danke & Gruß,
GeminiServer

P.s.: Funktion der LED wird in der VD zwar angeboten, ist aber im TS_DIL natürlich nicht vorhanden bzw. wird nicht unterstütz. Prog-LED Einstellung geht natürlich!

Download: https://github.com/selfbus/software-inc ... _universal
Sensor Anschluss Info: https://github.com/selfbus/software-inc ... _universal

Hier die Info:
TS_DIL4_Universal is an Fork of Taster4_universal and has the same features. Additionaly it will support with 4sense_universal the relative humidity and temperature with DHT sensors. Only one sensor type is supported! The sensor can be attachend to the Port: P1_1 (RXD).

State

DHT sensor support -> OK
Temperature support -> OK
Relative humidity support -> OK
VD with DHT temperature and relative humidity support -> OK
VD with selectable DHT sensor -> OK
Ifdef the release targets for DS and DHT Sensors -> OK
Release builds for DS and DHT -> OK
Tested the DS release build with DS18b20 & DS1822 -> OK
Tested the DS release build with DS18S20 -> OK
Likely fixed: FW: Get and send the temperature and humidity is interrupted after a few weeks. Workarround: Reset unit. -> still testing

ToDo:
- Long-Term Test
- Test all functions!
myroft2k
Beiträge: 36
Registriert: 9. Jun 2014, 14:15

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von myroft2k »

Temp & RH --> DHT1x: bei mir OK

Bugs die mir aufgefallen sind:

Schalten 2. Ebene Alternativmodus
Taste 1 --> Keine Funktion egal was eingestellt wird.
Taste 2 --> wird richtig gesendet aber beim loslassen wird auch noch der Befehl für Ebene 1 gesendet
Taste 3 --> funktioniert richtig
Taste 4 --> gleiches Problem wie 2 Ebene 1 Befehl wird beim loslassen gesendet.

Schalten 2. Ebene zusätzlich
Taste 1 --> keine Funktion
Taste 2 --> funktioniert richtig
Taste 3 --> funktioniert richtig
Taste 4 --> funktioniert richtig

mit der Original FW vom Taster sind diese Bugs nicht vorhanden.
VD hab ich die 12 verwendet bei der 13er ging keine Feuchtemessung.
GeminiServer
Beiträge: 28
Registriert: 26. Apr 2015, 16:40

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von GeminiServer »

@myroft2k: Danke für dein Feedback!

In der Tat habe ich die 2'te schalt ebene nicht getestet. Primär sollte der TS_DIL4 Universal Schalten (Eine ebene.) + Temp & RH + Dimmen + Jalousie anbieten. Was im Normalfall für die meisten Anwedungsszenarien ausreichen sollte. Ich schaue mir dass mal an.

Bitte nur mit: VD v12 Testen die VDv13 funktioniert nicht, bin noch nicht so fit mit VD erstellung ;)

Gruß,
GeminiServer
myroft2k
Beiträge: 36
Registriert: 9. Jun 2014, 14:15

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von myroft2k »

eine Sache ist mir auch noch aufgefallen bei der Original Firmware gibst auch ein Problem
bei der 2. Schaltebene wenn man auf Umschalten gestellt hat.

Taster 1 Ebene 1 belegt mit Licht 1 als Umschalter
Taster 1 Ebene 2 belegt mit Klimaanlage als Umschalter

Ich schalte Licht ein Befehl wird mit 1 gesendet
Ich schalte Klimaanlage ein Befehl wird mit 1 gesendet

Schalte Klimaanlage aus Befehlt 0 wird gesendet
Schalte Licht aus Befehlt 0 wird gesendet

Will Klimaanlage einschalten Befehlt 0 wird gesendet hier sollte eigentlich wieder eine 1 gesendet werden.

Variante 2:

Ich schalte Licht ein Befehl wird mit 1 gesendet
Ich schalte Klimaanlage ein Befehlt wird mit 1 gesendet

Schalte Licht aus Befehlt 0 wird gesendet
Will Klimaanlage ausschalten Befehl 1 wird gesendet sollte eigentlich 0 sein.

beim Licht wird immer richtig umgeschaltet.

vielleicht könntest das auch fixen dann wäre der Schalter perfekt bei mir und bräuchte das nicht über linknx machen.
oldcoolman
Beiträge: 645
Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
Kontaktdaten:

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von oldcoolman »

Ich habe eben die Taster-Universal Software wegen der 2. ebene gecheckt. Die funktioniert bei mir mit dem Umschalten.
Was meintest du mit 'original software'?
liebe Grüße
Andreas
myroft2k
Beiträge: 36
Registriert: 9. Jun 2014, 14:15

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von myroft2k »

hab die Taster4_universal_V2.05.hex Firmware drauf, VD ist die Taster4_universal_V034.vd1

hab das x mal probiert und der Fehler kommt wenn man es in der Reihenfolge schaltet wie ich geschrieben hab, vielleicht ist das Problem aber auch mit der Rückmeldestatus der wird auch zum Schalter auf einer eigenen Adresse gesendet. Muss das nochmal ohne rucksende Adresse testen.
oldcoolman
Beiträge: 645
Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
Kontaktdaten:

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von oldcoolman »

Denke auch dass es an der Konfiguration irgendwie liegt.
Beispiel man schaltet woanderst über andere Adresse um und der Taster bekommt das dann eben nicht mit. Oder er bekommt ein ivertiertes logisches signal was er nicht sollte.
Bei 'UM' holt er sich ganz einfach den Objektwert, der entweder von innen mittels Tastendruck oder von aussen geändert wurde ,invertiert, und sendet diesen.
Fehler passieren hier, wenn nicht die richtige GA auf 's' geflagt ist
liebe Grüße
Andreas
StefanSverige
Beiträge: 163
Registriert: 15. Feb 2014, 13:32

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von StefanSverige »

Mir ist auch ein etwas komisches Verhalten der 2. Ebene aufgefallen. Bei mir stehen alle Funktionen auf schalten, ebenso die der 2. Ebene. Taste 1 möchte anscheinend gar nicht auf der 2. Ebene senden. Wir schauen mal was da nicht stimmt.

UPDATE:
Bei mir lag es an einer alten VD bei einem Taster.

Bezogen auf FW 2.05 / VD034: Tritt der Fehler bei beiden Wippen auf, oder nur bei einer Wippe/Taster?

/Stefan
myroft2k
Beiträge: 36
Registriert: 9. Jun 2014, 14:15

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von myroft2k »

da Bilder mehr als Tausend Worte sagen hier der Fehler wie er bei mir bei der original Version auftritt
plus die config bei mir FW 2.05 / VD034

Licht 1
Klima 1
Klima 0
Licht 0
Klima einschalten Taster Sendet aber 0
Dateianhänge
TasterConfig_2.jpg
TasterConfig_2.jpg (72.71 KiB) 7205 mal betrachtet
TasterConfig.jpg
TasterConfig.jpg (52.79 KiB) 7205 mal betrachtet
ETS-LOG.jpg
ETS-LOG.jpg (57.02 KiB) 7205 mal betrachtet
oldcoolman
Beiträge: 645
Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
Kontaktdaten:

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von oldcoolman »

Teste mal in dem du bei der 2. Schaltebene deinen Befehl 'umschalten' im Feld 'bei loslassen' einträgst.
Wir haben es bereits gecheckt, sollte ein vd Problem sein, heisst alter vd-Stand im WIKI
liebe Grüße
Andreas
Antworten