Taster4_universal: LED Extern Schalten 2+3 geht nicht

Fragen und Diskussionen zu den Geräten. Sowohl Hardware als auch Software. English is welcome.
Antworten
SirSydom
Beiträge: 111
Registriert: 10. Feb 2015, 11:41

Taster4_universal: LED Extern Schalten 2+3 geht nicht

Beitrag von SirSydom »

Moin,

ich hab die Taster4_universal V02.06 mit vd V0.34.

Ich habe alle Tasten als Schalter mit Umschalten, 2. SE ist aktiviert.
Alle LEDs sind als externe Object konfiguriert.

Die LEDs 1+4 lassen sich schalten, bei 2+3 keine Reaktion.
Konfiguriere ich LED 2+3 als "LED Ein" dann leuchten diese auch. An der HW liegt es also nicht.

Kann das jemand nachvollziehen?
3x Tasterschnittstelle-LPC 1.54
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
StefanSverige
Beiträge: 163
Registriert: 15. Feb 2014, 13:32

Re: Taster4_universal: LED Extern Schalten 2+3 geht nicht

Beitrag von StefanSverige »

Hallo SirSydom,

den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Habe gerade mit der FW 2.06 und VD 0.34 getestet, ich kann alle LEDs über das externe ComObjekt schalten.

Flash bitte nochmals die FW (zur Sicherheit Haken bei Erase all Flash in FlashMagic setzen) und abschließend mit der ETS die PA und Parameter laden. Wenn der Fehler immer noch vorhanden ist, stell bitte ein ETS Minimalprojekt mit deinem parametrierten Taster und GA Verknüpfungen bereit. Dann kann ich deine Konfiguration auf meinem Taster testen.

/Stefan
SirSydom
Beiträge: 111
Registriert: 10. Feb 2015, 11:41

Re: Taster4_universal: LED Extern Schalten 2+3 geht nicht

Beitrag von SirSydom »

mach ich demnächst.

Noch als Hinweis: ich nutze noch ETS3f. Ggf. liegt es daran..
3x Tasterschnittstelle-LPC 1.54
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
SirSydom
Beiträge: 111
Registriert: 10. Feb 2015, 11:41

Re: Taster4_universal: LED Extern Schalten 2+3 geht nicht

Beitrag von SirSydom »

OK, ich hab den Fehler gefunden.
Es lag an den Flags.

Könnte man das in der vd nicht so einstellen, dass die Flags gleich richtig gesetzt sind?
Also das S-Flag für Status LED?
3x Tasterschnittstelle-LPC 1.54
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
Antworten