Moin,
ich hab die Taster4_universal V02.06 mit vd V0.34.
Ich habe alle Tasten als Schalter mit Umschalten, 2. SE ist aktiviert.
Alle LEDs sind als externe Object konfiguriert.
Die LEDs 1+4 lassen sich schalten, bei 2+3 keine Reaktion.
Konfiguriere ich LED 2+3 als "LED Ein" dann leuchten diese auch. An der HW liegt es also nicht.
Kann das jemand nachvollziehen?
Taster4_universal: LED Extern Schalten 2+3 geht nicht
Taster4_universal: LED Extern Schalten 2+3 geht nicht
3x Tasterschnittstelle-LPC 1.54
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
-
- Beiträge: 163
- Registriert: 15. Feb 2014, 13:32
Re: Taster4_universal: LED Extern Schalten 2+3 geht nicht
Hallo SirSydom,
den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Habe gerade mit der FW 2.06 und VD 0.34 getestet, ich kann alle LEDs über das externe ComObjekt schalten.
Flash bitte nochmals die FW (zur Sicherheit Haken bei Erase all Flash in FlashMagic setzen) und abschließend mit der ETS die PA und Parameter laden. Wenn der Fehler immer noch vorhanden ist, stell bitte ein ETS Minimalprojekt mit deinem parametrierten Taster und GA Verknüpfungen bereit. Dann kann ich deine Konfiguration auf meinem Taster testen.
/Stefan
den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Habe gerade mit der FW 2.06 und VD 0.34 getestet, ich kann alle LEDs über das externe ComObjekt schalten.
Flash bitte nochmals die FW (zur Sicherheit Haken bei Erase all Flash in FlashMagic setzen) und abschließend mit der ETS die PA und Parameter laden. Wenn der Fehler immer noch vorhanden ist, stell bitte ein ETS Minimalprojekt mit deinem parametrierten Taster und GA Verknüpfungen bereit. Dann kann ich deine Konfiguration auf meinem Taster testen.
/Stefan
Re: Taster4_universal: LED Extern Schalten 2+3 geht nicht
mach ich demnächst.
Noch als Hinweis: ich nutze noch ETS3f. Ggf. liegt es daran..
Noch als Hinweis: ich nutze noch ETS3f. Ggf. liegt es daran..
3x Tasterschnittstelle-LPC 1.54
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
Re: Taster4_universal: LED Extern Schalten 2+3 geht nicht
OK, ich hab den Fehler gefunden.
Es lag an den Flags.
Könnte man das in der vd nicht so einstellen, dass die Flags gleich richtig gesetzt sind?
Also das S-Flag für Status LED?
Es lag an den Flags.
Könnte man das in der vd nicht so einstellen, dass die Flags gleich richtig gesetzt sind?
Also das S-Flag für Status LED?
3x Tasterschnittstelle-LPC 1.54
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0