Tasterschnittstelle (LPC922) Entprellzeiten

Fragen und Diskussionen zu den Geräten. Sowohl Hardware als auch Software. English is welcome.
Antworten
Anthrax
Beiträge: 48
Registriert: 26. Mai 2013, 22:04

Tasterschnittstelle (LPC922) Entprellzeiten

Beitrag von Anthrax »

Hallo,

ich habe bei mir die Tasterschnittstelle (TS-DIL) und die TS-ARM im Einsatz. Als Produkt-Datenbank verwende ich die 2092NABS für die TS-DIL und 2118REG für die TS-ARM.
Da meine Taster (Berker) ziemlich doll prellen, würde ich gerne eine Entprellzeit einstellen. bei der 2092NABS konnte ich diese Einstellung leider nicht finden. Bei der 2118REG für die TS-ARM hingegen schon.
Daher meine Frage:
Gibt es eine Firmware und ETS-Datenbank für die TS-DIL mit der ich eine Entprellzeit einstellen kann?

Vielen Dank.

VG
Zuletzt geändert von Doumanix am 18. Jan 2022, 17:25, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Tags

Tags:
myroft2k
Beiträge: 36
Registriert: 9. Jun 2014, 14:15

Re: Tasterschnittstelle (LPC922) Entprellzeiten

Beitrag von myroft2k »

Solltest die Lösung noch nicht selbst gefunden haben...

Für den TS-DIL hab ich die https://github.com/selfbus/software/blo ... 1-3.11.hex in Verwendung = 2118REG
Anthrax
Beiträge: 48
Registriert: 26. Mai 2013, 22:04

Re: Tasterschnittstelle (LPC922) Entprellzeiten

Beitrag von Anthrax »

Nein, war noch nicht geklärt. Aber vielen Dank.
Mir war nicht bewusst, dass ich die Hex vom Binäreingang mit der 2118REG verwenden kann.
Ich hab das mal bei einem Schalter ausprobiert und ich muss sagen, es klappt!
Super. So habe ich mir das vorgestellt.

vielen Dank nochmal.