Hallo,
ich habe bei mir die Tasterschnittstelle (TS-DIL) und die TS-ARM im Einsatz. Als Produkt-Datenbank verwende ich die 2092NABS für die TS-DIL und 2118REG für die TS-ARM.
Da meine Taster (Berker) ziemlich doll prellen, würde ich gerne eine Entprellzeit einstellen. bei der 2092NABS konnte ich diese Einstellung leider nicht finden. Bei der 2118REG für die TS-ARM hingegen schon.
Daher meine Frage:
Gibt es eine Firmware und ETS-Datenbank für die TS-DIL mit der ich eine Entprellzeit einstellen kann?
Vielen Dank.
VG
Tasterschnittstelle (LPC922) Entprellzeiten
Tasterschnittstelle (LPC922) Entprellzeiten
Zuletzt geändert von Doumanix am 18. Jan 2022, 17:25, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Tags
Grund: Tags
Tags:
Re: Tasterschnittstelle (LPC922) Entprellzeiten
Solltest die Lösung noch nicht selbst gefunden haben...
Für den TS-DIL hab ich die https://github.com/selfbus/software/blo ... 1-3.11.hex in Verwendung = 2118REG
Für den TS-DIL hab ich die https://github.com/selfbus/software/blo ... 1-3.11.hex in Verwendung = 2118REG
Re: Tasterschnittstelle (LPC922) Entprellzeiten
Nein, war noch nicht geklärt. Aber vielen Dank.
Mir war nicht bewusst, dass ich die Hex vom Binäreingang mit der 2118REG verwenden kann.
Ich hab das mal bei einem Schalter ausprobiert und ich muss sagen, es klappt!
Super. So habe ich mir das vorgestellt.
vielen Dank nochmal.
Mir war nicht bewusst, dass ich die Hex vom Binäreingang mit der 2118REG verwenden kann.
Ich hab das mal bei einem Schalter ausprobiert und ich muss sagen, es klappt!
Super. So habe ich mir das vorgestellt.