Bei der Version 3.54 ist zusätzlich JP7, D5(11V) T2 und R3. Kann mir mal einer erklären wofür das ist?
Vielen Dank
Schaltaktor 8-fach 230V 10A 4TE LPC922
Re: Schaltaktor 8-fach 230V 10A 4TE LPC922
Hallo monster50,
kann selbst nur aus dem Controller 4TE mit LPC922 Wiki (unter Aufbau) zitieren:
VG Denis
kann selbst nur aus dem Controller 4TE mit LPC922 Wiki (unter Aufbau) zitieren:
Afaik wird das von der Firmware nicht wirklich unterstützt. Müssen also nicht bestückt werden.Der Schaltungsteil um JP7 ist zur Erkennung des Busspannungs-Ausfalls: D5 (ZD11V), R3 (470k), T2 (BC547C).
VG Denis
6x in16 | 1x rol-jal | 3x MSA | 1x raincenter | 2x out8 | 2x Rauchmelder | 1x 4sense | 1x out-cs | 1x rtr_lcd | 6x Kombisensor LPC
Re: Schaltaktor 8-fach 230V 10A 4TE LPC922
Danke für die Info, habe es auch nicht bestückt.