Jalousieaktor mit Positionierung
-
- Beiträge: 645
- Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
- Kontaktdaten:
Jalousieaktor mit Positionierung
Liebe user.
Ich habe mich an die Arbeit gemacht um den Jaloaktor Positionieren beizubringen.
Die Software liegt im Git, software incubation.
Kurze Beschreibung auf der jalo Aktor Seite.
Die software hat sicher noch bugs.
wer Lust hat, kann ja mal rumtesten, ich selbst habe nur einen Jalosieantrieb
viel Erfolg
Ich habe mich an die Arbeit gemacht um den Jaloaktor Positionieren beizubringen.
Die Software liegt im Git, software incubation.
Kurze Beschreibung auf der jalo Aktor Seite.
Die software hat sicher noch bugs.
wer Lust hat, kann ja mal rumtesten, ich selbst habe nur einen Jalosieantrieb
viel Erfolg
liebe Grüße
Andreas
Andreas
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Hallo Andreas,
Vielen Dank!
Ist gleich mal was für die Osterferien
lG
Wolfgang
Vielen Dank!
Ist gleich mal was für die Osterferien
lG
Wolfgang
-
- Beiträge: 645
- Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
- Kontaktdaten:
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Ich bin aber noch am Verbessern.
Ich hätte gerne noch die Re-Positionierung nach Sicherheitsfahrt eingebaut.
Ich hätte gerne noch die Re-Positionierung nach Sicherheitsfahrt eingebaut.
liebe Grüße
Andreas
Andreas
-
- Beiträge: 645
- Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
- Kontaktdaten:
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Sooo.
Es hat noch für das ein oder andere gereicht.
Der LPC ist jetzt aber echt proppe voll.
Achtet darauf möglichst kleine Basis verwenden, die Rundungsfehler machen sich sonst heftig bemerkbar.
Es hat noch für das ein oder andere gereicht.
Der LPC ist jetzt aber echt proppe voll.
Achtet darauf möglichst kleine Basis verwenden, die Rundungsfehler machen sich sonst heftig bemerkbar.
liebe Grüße
Andreas
Andreas
-
- Beiträge: 1
- Registriert: 18. Apr 2014, 14:11
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Hallo Andreas,
das klingt ja sehr interessant! Ich habe gerade meine ersten beiden
Raffstore montiert und nutze den alten Stand des freebus Aktors
(übrigens mit int. Osc. / unkalibiert: bis jetzt ohne Probleme) mit
deinen Tastern.
Frage hierzu:
Wird für die Positionierung eine neue .vd nötig?
Wie wird die Positionierung realisiert?
Liebe Grüße & schönes WE
Andreas
das klingt ja sehr interessant! Ich habe gerade meine ersten beiden
Raffstore montiert und nutze den alten Stand des freebus Aktors
(übrigens mit int. Osc. / unkalibiert: bis jetzt ohne Probleme) mit
deinen Tastern.
Frage hierzu:
Wird für die Positionierung eine neue .vd nötig?
Wie wird die Positionierung realisiert?
Liebe Grüße & schönes WE
Andreas
-
- Beiträge: 645
- Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
- Kontaktdaten:
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Ja ist eine andere vd, hab ich fett gedruckt im Wiki. 2204REGH (nicht REGHR).
realisiert über die Zeiten. klar wird es zu rundungsfehlern in der position geben. Aber allemal besser als der alte Rollo.
Die Parameter + Objekte des REGHR sind quasi im REGH genauso enthalten.
REGH hat zusätzliche Parameter und Objekte.
Achte auf kleinsmöglich Basis. Damit sollten sich die Fehler in Grenzen halten.
realisiert über die Zeiten. klar wird es zu rundungsfehlern in der position geben. Aber allemal besser als der alte Rollo.
Die Parameter + Objekte des REGHR sind quasi im REGH genauso enthalten.
REGH hat zusätzliche Parameter und Objekte.
Achte auf kleinsmöglich Basis. Damit sollten sich die Fehler in Grenzen halten.
liebe Grüße
Andreas
Andreas
-
- Beiträge: 645
- Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
- Kontaktdaten:
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Ich habe noch mal nachgebessert:
mov/step unterbricht jetzt eine positionierung und löscht auch deren Anforderung.
Nach mov/step wird jetzt auch die Jalo(mov)Position zurückgemeldet.(Visu)
mov/step unterbricht jetzt eine positionierung und löscht auch deren Anforderung.
Nach mov/step wird jetzt auch die Jalo(mov)Position zurückgemeldet.(Visu)
liebe Grüße
Andreas
Andreas
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 4. Mär 2014, 18:19
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Hallo!
Laut Beschreibung im Wiki ist die Positionierung nur mit Jalousie möglich. Wird diese Funktion auch für Rolladen implementiert werden? Oder ist dies auch so möglich?
mfg
Robert
Laut Beschreibung im Wiki ist die Positionierung nur mit Jalousie möglich. Wird diese Funktion auch für Rolladen implementiert werden? Oder ist dies auch so möglich?
mfg
Robert
-
- Beiträge: 645
- Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
- Kontaktdaten:
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Ich hab bei mir Rolläden dran.
Man kann im Aktor 2204RGH einstellen ob jalo oder Rollo. Dies gilt dann aber für alle 4 Kanäle. Da bei mir 3 Rollo und 1 Jalo dran sind, habe ich die verfahrzeit für die Lamelle so kurz wie möglich eingestellt. Ergebnis ist, dass die Rollo ganz kurz zucken wenn sie positioniert haben. Ist der Aktor auf Rollade eingestellt, wird die Position der Lamelle unterdrückt.
Man kann im Aktor 2204RGH einstellen ob jalo oder Rollo. Dies gilt dann aber für alle 4 Kanäle. Da bei mir 3 Rollo und 1 Jalo dran sind, habe ich die verfahrzeit für die Lamelle so kurz wie möglich eingestellt. Ergebnis ist, dass die Rollo ganz kurz zucken wenn sie positioniert haben. Ist der Aktor auf Rollade eingestellt, wird die Position der Lamelle unterdrückt.
liebe Grüße
Andreas
Andreas
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 4. Mär 2014, 18:19
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Hallo Andreas,
Ich habe die soft nun auf 2 Aktoren problemlos im Echtzeitbetrieb mit insgesammt 6 Rolladen im Einsatz. Die Positionierung erfolgt Problemlos, jedoch wird nach einer Fahrt mittels Taster die Position nicht zurückgemeldet zur Visu (am Busmonitor ist kein Telegramm zu sehen). Ist dieses Feature derzeit nur im Jalousie betrieb möglich oder nicht?
Die Sichereheitsfunktionen habe ich jedoch noch nicht getestet....
Ansonsten Tolle erweiterung für den Jalo
mfg
Robert
Ich habe die soft nun auf 2 Aktoren problemlos im Echtzeitbetrieb mit insgesammt 6 Rolladen im Einsatz. Die Positionierung erfolgt Problemlos, jedoch wird nach einer Fahrt mittels Taster die Position nicht zurückgemeldet zur Visu (am Busmonitor ist kein Telegramm zu sehen). Ist dieses Feature derzeit nur im Jalousie betrieb möglich oder nicht?
Die Sichereheitsfunktionen habe ich jedoch noch nicht getestet....
Ansonsten Tolle erweiterung für den Jalo
mfg
Robert